逆接地とは?
困り度: ★★★★★

私は、工学部の学生です。
現在人工衛星の表面帯電について調べています。
インターネットで調べていたところ、表面帯電の対策として

・低高度衛星は電源を逆接地する

というものがでてきました。

しかし、逆接地というものが分からなかったため
インターネットで調べてみたのですが、
全く意味などについて書いてなく、
逆接地アダプタしかでてきませんでした。

また本でも調べたのですが、でてきません。

逆接地とは、普通の接地とは違うのでしょうか?

人工衛星では、champ衛星というものが逆接地をしている
そうらしいのですがchamp衛星の情報もわかりませんでした。

ちなみに、その逆接地の事を書いてあったURLを載せておきます。
このpdfのP7に逆接地と書いてあります。

http://www.seg.nict.go.jp/SpaceWeather/forum2009/material/SW07-koga.pdf

よろしくお願いします。


教えてNo.7 質問者:kj
都道府県名:埼玉県
20代前半 ・男性
投稿日時:
2012-01-16 13:32:29

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2012-01-16 13:53:57
回答者: 吉栄電機(富山県) 
自信度: ★★☆☆☆

人工衛星のことはわかりませんので、一般的なお話をします。
直流回路において、通常は-(負電位)側を接地に落とし、基準電位とすることが多いです。
お話の内容やPDFの内容からすると、発生する静電気の極性から、+(正電位)側を接地し基準電位とすると言うことではないでしょうか?

参考になった:1件

回答者コメント

回答の補足ですが、地球上で「接地する」という場合は、文字通り大地(地球)に接続するという意味になります。
これは、地球の電位を基準電位(0V)とするという意味です。
しかし、人工衛星のように宇宙空間で浮遊している物体の場合、同じ「接地する」という言葉でも、意味合いが違うと思います。
空間に浮遊する物体の場合、「接地=0V」とはならないと言うことです。
従って、静電気のように外部から電位が加わると、基準電位が変化すると言うことを考えれば、今回の「逆接地」の意味もわかると思います。

回答No:2
投稿日時:2012-01-17 21:15:40
回答者: 有限会社 中央技研(福岡県) 
自信度: ★★★☆☆

九州工大の趙教授が人工衛星の帯電に関するISO基準を提唱されたり、各種試験装置で世界からの試験依頼を受けておられますので、そのHPを覗かれたり、問合せられては如何でしょう。laplace.ele.kyutech.ac.jp/
地上の電気工事とは次元の違う分野だと思います。

参考になった:1件